Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отвод тепла от чиллера teyu thermo-chiller cw 6500en460ty
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Александр3010
Здравствуйте. Подскажите, может быть кто то сталкивался, необходимо отвести тепло от чиллера teyu thermo-chiller cw 6500en460ty на технический этаж, диаметр вентилятора чиллера 600 мм, технологическое отверстие в потолке которое выходит на технический этаж 250 - 300 мм. Если собрать вентиляционный короб от чиллера по диаметру вентилятора, и через конус перейти на короб соответствующий диаметру отверстия технического этажа, хватит ли этого для отведения теплого потока воздуха от чиллера на техн. этаж?
AI 155
Надо смотреть характеристики вентилятора.
Александр3010
В документации про чиллер написано в общих чертах, принцип действия и все. Попробую запросить у производителя.
zaharov63
Цитата(Александр3010 @ 24.10.2025, 7:59) *
В документации про чиллер написано в общих чертах, принцип действия и все. Попробую запросить у производителя.

Производитель указывает минимум 1,5 м "свободы" до потолка/препятствия. На практике в подобных случаях летом были уходы в "аварию". Причем между вентилятором и вытяжным зонтом предусматривался зазор. Производительность зонта была меньше производительности вентилятора чиллера. Вынужденно, конечно. То есть наверняка, при любых условиях, гарантировать бесперебойную работу чиллера нельзя.
AI 155
Цитата(Александр3010 @ 24.10.2025, 9:59) *
В документации про чиллер написано в общих чертах, принцип действия и все. Попробую запросить у производителя.

Можно посмотреть марку вентилятора и самостоятельно выяснить возможность. Так понимаю выбор вариантов отвода тепла не велик. Интересней, откуда приток для вентилятора чиллера берется.
Также имеет значение , насколько чиллер нагружен.
Александр3010
В расчет нужно брать 100% нагрузку. Да возможность отвода тепла от вентилятора чиллера только на технический этаж. Приток вентилятора чиллера идет из помещения где он установлен.
AI 155
А в помещение , где установлен чилер, откуда приток ?
Александр3010
С вентиляцией столкнелся впервые, на объекте 3 дня. Уточню про приток, но есть мысль, что естественный без принудительной подачи с того же технического этажа.
AI 155
Можно попробовать загнать в трубу 300 мм воздух, может даже и работать будет, пока чиллер новый и чистый, но на мой взгляд этого недостаточно. А какой объем помещения , где установлен чиллер, если это громадный цех, то ничего не надо. Если типа большого гаража, то надо что то придумывать.
Александр3010
Помещение 50 - 60 квадратных метров, но чиллера там 2
AI 155
Возможно придется делать вент.систему с притоком/вытяжкой и рециркуляцией.
Александр3010
В помещении определенные требования по температуре и влажности, поскольку чиллеры при работе отводят тепло от оборудования непосредственно в помещение температура в помещении растет, влажность уменьшается...
AI 155
Ну тогда зонт с вентилятором.
инж323
Цитата(Александр3010 @ 24.10.2025, 12:16) *
Помещение 50 - 60 квадратных метров, но чиллера там 2

Делаете в нарстене пру решеток и ставите вентиляторы(два) с глушаками. Один с глушаком и решеткой работает на приток, второй на вытяжку. Подача вентов на % 10 выше родных вентов чиллеров. Канал оставьте на память. И ничего через этажи тащить не надо теряя площади.
Решению такому не менее 20 лет, работает. Не очень хорошее, но работает.
Александр3010
Помещение новое, стены и окна сказано не трогать

Идея про зонты с вентиляторами от каждого чиллера была. А не будет ли разряженности воздуха в помещении при постоянно работающих вентиляторах на вытяжку без принудительной приточки?
AI 155
Будет.
....
Делали подобное, охлаждение градирни 200 кВт, приток/вытяжка/рециркуляция.
Использован вентилятор градирни.
aas3
Цитата(Александр3010 @ 23.10.2025, 15:59) *
Здравствуйте. Подскажите, может быть кто то сталкивался, необходимо отвести тепло от чиллера teyu thermo-chiller cw 6500en460ty на технический этаж, диаметр вентилятора чиллера 600 мм, технологическое отверстие в потолке которое выходит на технический этаж 250 - 300 мм. Если собрать вентиляционный короб от чиллера по диаметру вентилятора, и через конус перейти на короб соответствующий диаметру отверстия технического этажа, хватит ли этого для отведения теплого потока воздуха от чиллера на техн. этаж?

Чисто на коленке:
Мощности чиллера - перекачивает 15кВт тепла и 7,5кВт кушает в пике по электрике. Итого выделяемое тепло 22,5кВт (напоминаю - это ГРУБО И НА КОЛЕНКЕ).
Предел температуры по эксплуатации чиллера - 45гр.С в помещении.
Принимаем на улице 30гр.С (как самое нагруженное состояние) - это если воздух с улицы подавать.

Итого - надо воздухом с перепадом температур в 15гр.С удалить из помещения 22500 Вт тепла - путём несложного расчёта получаем примерно 4600м3/ч воздуха, который надо ПОСТОЯННО прогонять через помещение с чиллером. Зимой цифра, естественно, будет ниже за счёт увеличения перепада температур между удаляемым и подаваемым воздухом (опять же если с улицы). А если на улице выше 30 - ну, посчитайте, сколько надо потребного расхода, он явно станет ещё выше. 45градусов в помещении превышать нельзя (см. паспорт чиллера).
Для отверстия в 300мм - это скорость 16-17м/с в нём (и не забываем про необходимость ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ подачи притока в том же объёме в помещение). Чисто на вытяжке нормально реализовать вряд ли выйдет с такими вводными по отверстиям (если не верите - прикиньте сопротивление на прокачку такого объёма через такие игольные ушки - и попробуйте подобрать вентилятор).
Да, и это всё - только на ОДИН чиллер - умножайте потребный расход на их кол-во.
От зонта при такой кратности (=50 для 50м2 при высоте 3м) толку мало.

Честно говоря идея так себе в плане надёжности - в свете текущих обстоятельств особенно.
И шуметь будет как не в себя..
И питание вентиляторов обдува помещения (не знаю как это ещё назвать) тоже, как бы не выше потребления чиллера окажется (если там только отверстия в 300мм).
И на тех этаже будет парилка в итоге летом (а может и нет, смотря какая площадь). И очень интересно что будет с дверью в помещение при работе всего этого только на вытяжке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.